Подбор расценокАрхив форума

Расценка на установку автоматических выключателей в СН-2020

Полный проект18.02.20202750 просмотров4 ответа
Стоит ли как то дополнительно брать установку выключателей автоматических в СН-2020 при установке щитка? Не могу найти вообще установку автоматов в СН-2020

4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Чёткий объём17.03.2020
Полный проект,вы бы название разделов читали. или для вас нет разницы между ФЕР и СН? Администратор называется...
Цепкий инженер23.03.2020
Чёткий объём написал:
Полный проект,вы бы название разделов читали. или для вас нет разницы между ФЕР и СН? Администратор называется...
Вообще-то Вы не правы. СН 2020 это расценки на эксплуатацию для Москвы и никакого отношения к ФЕР не имеют. А ветка как раз для Москвы.
Дотошный подрядчик01.04.2020
Полный проект написал:
Стоит ли как то дополнительно брать установку выключателей автоматических в СН-2020 при установке щитка? Не могу найти вообще установку автоматов в СН-2020  
установка автоматов СН-2012 - таблица 1.21-3603-6 Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические
Подробный объём02.07.2020
Если у вас щит уже в сборе с завода идет, то вы ничего не даете, а только подключение вводного кабеля, так как внутри уже все работы сделаны. А если пустой шкаф и вы его набиваете, то, соответственно, даете все автоматы