Подбор расценокАрхив форума

Повторная пусконаладка

Исполнительный снабженец23.02.20202525 просмотров1 ответ
Добрый вечер! Такая ситуация: есть оборудование, которое смонтировано и налажено, однако стояло без работы 3 года и теперь нуждается в повторной наладке. Заказчик уверяет, что повторная ПНР пойдёт с к=0,5. Помогите найти документы, в которых указаны действия именно в такой ситуации. Я везде вижу либо пусконаладку нового оборудования, либо которое уже отработало какое-то время.

1 ответ

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Дотошный подрядчик01.04.2020
Исполнительный снабженец написал:
что повторная ПНР пойдёт с к=0,5. Помогите найти документы, в которых указаны действия именно в такой ситуации
смотрите Т,Ч конкретных примененных сборников.
Например ФЕРп01 п. 1.1.5. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта об окончании работ, затраты определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 0,5.
Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.