Спокойный монтажник05.02.20219566 просмотров24 ответа
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли применять расценку на измерения звукового давления из ПНР вентиляции 3 сборник. или экологического 11 сборник. ? И на сколько вообще для системы СОУЭ это применимо??? Если расценки брали из 10 монтажника.

24 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Надёжный наставник05.02.2021
Вы хотите мягкое соединить с квадратным
Спокойный монтажник05.02.2021
Я этого не хочу, просто Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисовал.
Цепкий сметчик05.02.2021
И на сколько вообще для системы СОУЭ это применимо??? Если расценки брали из 10 монтажника.
- не применимо.
Надёжный наставник05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
Я этого не хочу, просто Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисовал.
Я могу понять, когда по ряду причин, обоснованных в ТЗ и в проекте, надлежит проверять уровень звука от работающего вентоборудования, но зачем надо проверять уровень шума от громкоговорителей, что имеют стандартизированные параметры по звуку и их параметры определяются на основании принятых проектных решений.
В проекте все это расписано (зона, уровень шума, акустика и пр.), и не берут такие расценки абы как.
На моей памяти их несколько раз брали применительно, но только при проведении специсследований/спецпроверки помещений и оборудования, все это было связано с соблюдением гостайны и в т.ч. делались расчёты по пассивной защите ("шуманет" применяли и пр.).
Цепкий сметчик05.02.2021
Надёжный наставник написал:
Спокойный монтажник написал:
Я этого не хочу, просто Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисовал.
Я могу понять, когда по ряду причин, обоснованных в ТЗ и в проекте, надлежит проверять уровень звука от работающего вентоборудования, но зачем надо проверять уровень шума от громкоговорителей, что имеют стандартизированные параметры по звуку и их параметры определяются на основании принятых проектных решений.
В проекте все это расписано (зона, уровень шума, акустика и пр.), и не берут такие расценки абы как.
На моей памяти их несколько раз брали применительно, но только при проведении специсследований/спецпроверки помещений и оборудования, все это было связано с соблюдением гостайны и в т.ч. делались расчёты по пассивной защите ("шуманет" применяли и пр.).
СП 3.13130.2009
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Но при приемке бывает что уровень оказывается меньше, особенно в работающем цеху.
Надёжный наставник05.02.2021
Хорошо, при обосновании в проекте и в ТЗ на проектирование
Кроме того, согласно всей нормативке, ОПС монтируются в готовом для этого объекте, когда все оборудование установлено и включено на постоянную схему работы, на что должен быть акт готовности к монтажу.
И еще уровень шума должен быть определён проектом, в т.ч. и в цеху. На все или почти на все оборудование имеются показатели шума, есть (должны быть проведены) акустические и прочие расчеты.
Цепкий сметчик05.02.2021
Надёжный наставник написал:
Хорошо, при обосновании в проекте и в ТЗ на проектирование
В проектных решения нет такого, обоснование делается в программе ПНР

а там заказчик требует все что захочет, меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но заказчик не верит расчетам, кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать, в этой же программе.
Надёжный наставник05.02.2021
Цепкий сметчик написал:
Надёжный наставник написал:
Хорошо, при обосновании в проекте и в ТЗ на проектирование
В проектных решения нет такого, обоснование делается в программе ПНР

а там заказчик требует все что захочет, меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но заказчик не верит расчетам, кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать, в этой же программе.
Просто поверьте мне, такое все таки бывает..
Надёжный наставник05.02.2021
меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но заказчик не верит расчетам, кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать, в этой же программе.
Разве это противоречит мои словам, что указанные выше работы надо обосновать в ТЗ?
Цепкий сметчик05.02.2021
Надёжный наставник написал:
Просто поверьте мне, такое все таки бывает..
Поверить в это могу, но больше верю тому, что это единичные проекты, покрытые гостайной, в обычных проектах такого нет
Надёжный наставник05.02.2021
В последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
Цепкий сметчик05.02.2021
Надёжный наставник написал:
В последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
поэтому и приходится выполнять эту работу))
Цепкий сметчик05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
Я этого не хочу, просто Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисовал.
Форма такая есть, только вот расценок прямых на это дело нет... не смогли изобрести...
хотя ФЕРп03-02-095-01 по составу работ и применяемому при этом оборудованию вполне подходит. Только 40% регулировки нужно убрать из нее. и коэф. по ОП п.1.3.11 0,3 применить... первичные испытания он должен был при монтаже выполнить, если по м10 монтаж оповещателей брал...
Спокойный монтажник05.02.2021
согласна, что много кривого и выдуманного. но программу ПНР нарисовали и протокол тоже. Технадзор все согласовал. Поэтому ищу варианты правильно отклонить. или же расценку уменьшить коэф. или еще что-то предложить.
Надёжный наставник05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
согласна, что много кривого и выдуманного. но программу ПНР нарисовали и протокол тоже. Технадзор все согласовал. Поэтому ищу варианты правильно отклонить. или же расценку уменьшить коэф. или еще что-то предложить.
Отлично. В правильной программе ПНР заложены и расценки, по которым будете работы выполнять. Если нет другой расценки на звук, берите те, что нашли.
Цепкий сметчик05.02.2021
Спокойный монтажник, расценку я вам назвал. коэффициенты тоже... 0,3*0,6 = 0,18
157,18 * 0,18 = 28,29 в базе, примерно 1000 рублей в текущих получится, что вполне адекватно пройти с шумомером по помещениям и написать акты...
Спокойный монтажник05.02.2021
Цепкий сметчик, работаю я в ТСН. за 1000 рублей пройти да адекватно. но у меня хотя в одном случает 800 тыс в другом 5 лямов. и все из-за кучи громкоговорителей. около 300.
Спокойный монтажник05.02.2021
а 40% убрать это к чему относиться?
Спокойный монтажник05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
а 40% убрать это к чему относиться?
точнее где найти в тех части про них. что именно 40%, а не 50 или 60.
Цепкий сметчик05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
Спокойный монтажник написал:
а 40% убрать это к чему относиться?
точнее где найти в тех части про них. что именно 40%, а не 50 или 60.
это структура ПНР по расценке.
Регулировка - 40% ее не будет. оповещатели не регулируются.
остается 40% измерения, 10% подготовительные работы (это программу пнр писали и приборы готовили) и 10% заключительные работы (составление актов).

0,3 - коэф. на повторные испытания. у вас все работы идентичные. еще на подготовительные и заключительные работы можно коэф. 0,8 применить. как на работы вхолостую, и остается итоговый коэф. 0,168
Цепкий сметчик05.02.2021
забыл добавить, объем считаем не по количеству оповещателей, а по количеству наиболее удаленных от них помещений.
Спокойный монтажник05.02.2021
Цепкий сметчик написал:
забыл добавить, объем считаем не по количеству оповещателей, а по количеству наиболее удаленных от них помещений.
объёмы уже подтвердили. тут я не могу руководить как считать.
Цепкий сметчик05.02.2021
Спокойный монтажник написал:
Цепкий сметчик написал:
забыл добавить, объем считаем не по количеству оповещателей, а по количеству наиболее удаленных от них помещений.
объёмы уже подтвердили. тут я не могу руководить как считать.
вам метры в килограммах поручили осметить? вам дали количество оповещателей, должны дать еще количество помещений... в которых необходимо провести измерения звукового давления. его НЕ измеряют у каждого оповещателя. да и невозможно это. и если акт/отчет представлен на каждый оповещатель, то это фикция, работы однозначно не выполнялись, кто-то денежку распилил красиво... включают ВСЮ систему оповещения и ходят по помещениям и определяют слышно или нет как сирены воют или кто-то говорит чтоб убегали...
Спокойный монтажник05.02.2021
Цепкий сметчик написал:
Спокойный монтажник написал:
Цепкий сметчик написал:
забыл добавить, объем считаем не по количеству оповещателей, а по количеству наиболее удаленных от них помещений.
объёмы уже подтвердили. тут я не могу руководить как считать.
вам метры в килограммах поручили осметить? вам дали количество оповещателей, должны дать еще количество помещений... в которых необходимо провести измерения звукового давления. его НЕ измеряют у каждого оповещателя. да и невозможно это. и если акт/отчет представлен на каждый оповещатель, то это фикция, работы однозначно не выполнялись, кто-то денежку распилил красиво... включают ВСЮ систему оповещения и ходят по помещениям и определяют слышно или нет как сирены воют или кто-то говорит чтоб убегали...
Ладно спасибо Цепкий сметчик, что нибудь придумаю )