Подбор расценокАрхив форума

Определение объемов пусконаладочных работ электрооборудования до 0,4 кВ

Продуманный кирпич22.01.202021202 просмотра17 ответов
Объем работ ПНР оборудования, заземляющих устройств и силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ определяется в соответствии с ПУЭ.

17 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Продуманный кирпич22.01.2020
Синхронные генераторы (компенсаторы)
ФЕРп01-01-001-01 или ФЕРп01-01-001-02      100 % ед. оборудования
При необходимости ФЕРп01-01-013-01 или ФЕРп01-01-013-02      100 % ед. оборудования
ФЕРп01-11-028-02      100 % обмоток (фаз)
ФЕРп01-12-001-01      100 % обмоток (фаз)
ФЕРп01-11-022-01      100 % обмоток (фаз)
Продуманный кирпич22.01.2020
Электродвигатели (выбор расценок зависит от типа машины – асинхронный, синхронный, однофазный, шаговый, коллекторный)

ФЕРп01-07      100 % ед. оборудования
ФЕРп01-11-028-02      100 % обмоток (фаз)
ФЕРп01-11-022-01      100 % обмоток (фаз)
Продуманный кирпич22.01.2020
Трансформаторы тока

ФЕРп01-02-017-01      100 % ед. оборудования
ФЕРп01-12-010-02      = 100 % ед. оборудования, т.к. у ТТ только 1 первичная обмотка
ФЕРп01-12-010-03      = количеству вторичных обмоток (может быть до 7 на 1 ТТ)
Продуманный кирпич22.01.2020
Трансформаторы напряжения

ФЕРп01-02-015-01 или ФЕРп01-02-016-01      100 % ед. оборудования
ФЕРп01-12-010-02      = 100 % ед. оборудования, т.к. у ТН только 1 первичная обмотка
ФЕРп01-12-010-03      = количеству вторичных обмоток (может быть до 3 на 1 ТН)
Продуманный кирпич22.01.2020
Сборные и соединительные шины

ФЕРп01-11-028-01      = количеству линий в 3 фазы
ФЕРп01-12-020-01      = количеству линий * количество фаз
Продуманный кирпич22.01.2020
Конденсаторы

ФЕРп01-11-030-01 или ФЕРп01-11-030-02      100 % ед. оборудования
ФЕРп01-11-028-01      100 % ед. оборудования для однофазного конденсатора и 100% * 6 – для трехфазного
ФЕРп01-12-022-01      100 % ед. оборудования
Продуманный кирпич22.01.2020
Заземляющие устройства

ФЕРп01-11-010-01      = количеству заземлителей
ФЕРп01-11-010-02

… 05
     = количеству контуров, но как правило 1.
ФЕРп01-11-011-01      = количеству оборудования, подлежащего заземлению (имеющего токопроводящий корпус)
ФЕРп01-11-013-01      Проверка должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-Iа, B-Iб, B-Iг и ВIIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза - нуль.
Продуманный кирпич22.01.2020
Силовые кабельные линии

ФЕРп01-11-024-01      = количеству 3-фазных линий
ФЕРп01-11-028-01       = количеству линий.

     Для  двухпроводной  или  четырехпроводной  линий расценку следует определять с  коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3. В связи с тем, что в последнее время применяется достаточно много пятипроводных линий, рекомендуется применять для них коэффициент 1,7, отсутствующий в ОУ ФЕРп 01.
Продуманный кирпич22.01.2020
Шины постоянного тока в водно-распределительных устройствах (ВРУ) и главных распределительных щитах (ГРЩ) (при отсоединенных цепях)

ФЕРп01-11-028-01      = количеству секций шин

Продуманный кирпич22.01.2020
Приборы и аппараты вторичных цепей каждого присоединения и цепей питания приводов выключателей и разъединителей (катушки приводов, контакторы, пускатели, реле и т.п.)

ФЕРп01-11-028-02      = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении.
ФЕРп01-12-021-01      = количеству всех приборов силовых линий, устанавливаемых на месте монтажа.
Продуманный кирпич22.01.2020
Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям

ФЕРп01-11-028-01

 (с коэффициентом 0,7 - двухпроводная линия)
     = количеству цепей, монтируемых (прокладывемых)на месте установки.
ФЕРп01-12-029-01      = количеству всех цепей
Продуманный кирпич22.01.2020
Распределительные устройства , щиты и токопроводы (шинопроводы)

ФЕРп01-11-028-02 применительно      = количеству секций  ВРУ или ГРЩ

Продуманный кирпич22.01.2020
Электропроводки, в том числе осветительные сети

ФЕРп01-11-028-01      = количеству отходящих линий.

Для  двухпроводной  или  четырехпроводной  линий расценку следует определять с  коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3. В связи с тем, что в последнее время применяется достаточно много пятипроводных линий, рекомендуется применять для них коэффициент 1,7, отсутствующий в ОУ ФЕРп 01.

Продуманный кирпич22.01.2020
Автоматические выключатели

ФЕРп01-03-001-01, ФЕРп01-03-002-01 … 17      Все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Кроме того, в электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6 (Электрическое освещение), глав 7.1 (Электроустановки жилых, общественных, административных и жилых зданий) и 7.2 (Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений), проверяются не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.

     В других электроустановках испытываются не менее 1% остальных выключателей.
ФЕРп01-11-028-02      Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более.
ФЕРп01-12-021-01      = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении.
Продуманный кирпич22.01.2020
Устройства защитного отключения (УЗО)

ФЕРп01-03-001-02 ФЕРп01-03-002-18      = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении.
ФЕРп01-11-028-02      Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более.
ФЕРп01-12-021-01      = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении.
Продуманный кирпич22.01.2020
Релейная аппаратура

Расценки отдела 04 «Устройства релейной защиты»      Согласно проектной документации. Разделы УА, ПА.
ФЕРп01-05-015-01 … ФЕРп01-05-018-01      = числу устройств АВР
Продуманный кирпич22.01.2020
Проверка правильности функционирования полностью собранных схем  (выбор расценок определяется согласно проектной (рабочей) документации)

ФЕРп01-13-001-01 … ФЕРп01-13-001-04      = количеству входящих и отходящих линий ВРУ или ГРЩ
ФЕРп01-13-010-01 … ФЕРп01-13-011-05      = количеству комплексов с механизмами
ФЕРп01-13-020-01 … ФЕРп01-13-021-04      = количеству комплексов с агрегатами
ФЕРп01-13-030-01 … ФЕРп01-13-030-04      = количеству комплексов