НачинающимАрхив форума

Для начинающих: составление сметы на устройство бетонных стен по рисунку прораба:

Умелый экономист03.03.20206468 просмотров15 ответов
Добрый день.
Пришло мне на телефон потрясающее фото 
"Схема расположения бетонных стен"
[изображение не сохранилось]
Следом прилетело сообщение: "Срочно нужно посчитать бетонные стены, заказчик хочет видеть 2 варианта"
И тут я, готовя очередную обучающую тему, задумалась: а ведь как часто прилетает такая "писулька" на расчет. И если опытный сметчик уже знает, за что ухватиться, то начинающего такое задание явно застанет врасплох. 
Не будем паниковать и рассмотрим в этой теме вопрос: как же составить нормальный расчет сметной стоимости работ на основе данного "ШЫДЕВРА"

Расчет выполняется в программе "Гранд-Смета" с использованием базы ФЕР 2017. Перевод в текущие цены осуществляется с помощью индексов по статьям затрат, опубликованных в журнале "Вестник ценообразования и сметного нормирования" №11-2019. Подрядчик использует общую систему налогообложения. В финансировании объекта не задействованы бюджетные средства. В учебных целях материалы берем из сборника ФССЦ, в равнозначных условиях по согласованию с Заказчиком возможно применение материалов по прайс-листам.

P.S. Фото и объект совершенно реальны, сметы по нему подготовлены, проведение работ планируется в марте текущего года

15 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист03.03.2020
Для начала внимательно изучаем предложенную схему. Несмотря на кажущуюся скудность предоставленной информации, из приложенного фото можно кое-что выжать, а также сформулировать ряд вопросов автору, позволяющих расширить исходные данные.

На объекте существуют отсеки для хранения инертных материалов, необходимо дополнительно разделить их на более мелкие, нас интересует следующее:
1. из какого материала выполнено существующее ограждение?
2. стена это пространственный объект, значит у него имеются 3 измерения, длину указали, запрашиваем толщину и высоту новых стен
3. какое в данный момент существует основание под новыми стенами
4. на какую глубину будем сажать стены
5. материал новых стен
6. какие особенности конструкции новых стен
7. ... (может кто еще чего придумает)

Список вопросов отправляем (лучше всего) или озвучиваем прорабу.
Умелый экономист03.03.2020
На заданные вопросы мне была озвучена следующая информация: 

1. новые стены будут примыкать к существующим через упругую прокладку из пенопласта толщиной 50 мм, поэтому материал существующих стен нам уже не важен

2. сейчас на объекте существует бетонное покрытие толщиной 20 см с двойным армированием (со слов заказчика), его необходимо демонтировать для устройства стен, а потом восстановить

3. стены нужно посчитать в двух вариантах:
- монолитная толщиной 30 см
- из блоков ФБС толщиной 40 см

4. стены заглубляются на толщину благоустройства (т.е. на 20 см, согласно информации из п.2), под ними обязательна "подошва" толщиной 40 см, вылет в обе стороны - 60 см, под подошвой основание из утрамбованного щебня толщиной 10 см (данные предоставлены прорабом, прямых отсылок на СП и ГОСТы нет, проекта нет и не предвидется, поэтому не спорим, и работаем с тем, что дают)

5. Высота стены от подошвы до верхнего среза - 3,2 м

6. для стены из ФБС необходимо предусмотреть
- армирование сеткой 50х50х4 через каждые 2 горизонтальных ряда,
- устройство монолитных сердечников шириной 30-40 см через каждые 2 блока,
- поверху стены предусмотреть сейсмопояс. (опять же все данные - из опыта и фантазии прораба))

P.S. Информация отфильтрована и систематизирована)
Умелый экономист04.03.2020
Следует учитывать, что, скорее всего, у начинающего собрать всю необходимую информацию за 1 раз не получится, и это нормально.  Например, информацию об укладке армировочной сетки при монтаже ФБС я получила, когда смета была готова полностью и отправлена прорабу на согласование.

Много вопросов у вас будет возникать в процессе составления сметы, не стесняйтесь спрашивать. Во-первых, вы сможете подготовить более качественный продукт, во-вторых, оценив вашу настойчивость, линейные работники в следующих раз будут выдавать исходники более качественно (но это совсем не обязательно)))
Умелый экономист04.03.2020
Приступаем к составлению сметы и начнем с подсчета объемов. По результатам анализа добытой информации видим, что с монолитной стеной будет попроще, т.к. меньше дополнительных условий, с неё и начнём.

Чем хорош проект? Тем что, в первую очередь, он предоставляет нам визуализацию объекта. При отсутствии проекта и вменяемой схемы вспоминаем школьные уроки черчения, начертательную геометрию из последующих учебных ступеней и пытаемся изобразить, желательно в масштабе, то, что нам предстоит считать. Чертежа на листке карандашом может быть вполне достаточно. Я же воспользуюсь одним из многочисленных САПР и буду чертить в нем, потому что проще соблюсти масштаб и в нем много того, что позволяет свести рутинную работы по вычерчиванию к комбинации команд "Копировать"/"Вставить". А еще в нем замечательно подсчитать площади, особенно для плоскостных объектов сложной конфигурации.
Умелый экономист04.03.2020
Т.к. стена в нашем случае это прямолинейный объект, то можно ограничиться вычерчиванием поперечного сечения стены, по которому собираем площади сечений нужных частей. А для получения объема умножаем площадь поперечного сечения на длину участка.
Вот так монолитная стена будет выглядеть в разрезе
[изображение не сохранилось]
Это, конечно, не лист из проекта, но для целей: понять, что считаем, и собрать объемы вполне удобоваримо

📎 Монолитная стена - разрез 1-1(учебный).pdf

Умелый экономист04.03.2020
Продолжим.
Объем разборки бетонного покрытия площадки:
- длина разработки равна (18000+200)+(14500+200) = 32900 мм (см. на схеме и добавляем 200 мм с свободного края стены)
- ширина равна 200+600+300+600+200 = 1900 мм (см. на разрезе)
- толщина равна 200 мм (см. на разрезе)
Получаем 32,9 х 1,9 х 0,2 = 12,502 м3

Объем разборки грунта под устройство стен
- длина та же и равна 32,9 м
- ширина та же и равна 1,9 м
- глубина равна 400+100 = 500 мм (см. на разрезе)
Получаем 32,9 х 1,9 х 0,5 = 31,255 м3
Умелый экономист04.03.2020
Объем щебеночного основания под фундамент 32,9 х 1,9 х 0,1 = 6,251 м3

Объем подошвы фундамента (18+14,5) х (0,6+0,3+0,6) х 0,4 = 19,5 м3

Теперь возможно рассчитать объем обратной засыпки:
Объем разработки грунта - (объем щебеночного основания + объем подошвы фундамента) = 31,255 - (6,251+19,5) = 5,504 м3

Также по схеме можем рассчитать площадь обмазочной битумной гидроизоляции (выделена на разрезе красной линией) в месте соприкосновения бетонных конструкций с грунтом
(0,4 + 0,6 + 0,2) х (18+14,5) х 2 + (1,5 х 0,4 + 0,3 х 0,2) = 78,66 м2
Умелый экономист04.03.2020
Собираем объемы по монолиту.
Расчет объема бетона на подошву фундамента показан в предыдущем сообщении и составляет 19,5 м3
Объем бетона на подпорную стену (18 + 14,5) х 0,3 х 3,2 = 3,12 м3

Что касается подсчета массы арматуры, то возможны следующие варианты:
1. Домучить прораба и получить от него сортамент и массу арматуры (ему все равно заявку в снабжение писать).
2. Найти рабочую документацию раздел КЖ ( на крайний случай КР), поискать в нем подходящую стену толщиной 300 мм, усредненно, в переводе на свой объем бетона, используя пропорции (привет урокам математики 5-6 класса), получить какое-то количество арматуры.
3. Посчитать самому (очень непросто, но заморочиться можно).
4. (самый лёгкий) Обнаружить, что в расценках, которые мы подобрали для фундамента и стены, уже есть какое-то количество арматуры, которое болтается в качестве неучтённого материала. Позвонить прорабу, узнать у него арматуру какого диаметра, в основном, он планирует использовать, внести в смету этот вид арматуры с количеством равным количеству в расценке.

Озаботимся вопросом устройства шва примыкания (п.1 в сообщении №3 темы): 
- для фундамента потребуется 1,5 х 0,4 х 2 = 1,2 м2 пенополистирола
- для стены потребуется 3,2 х 0,3 х 2 = 1,92 м2 пенополистирола
Всего потребуется (1,2 + 1,92) х 0,05 = 0,156 м3 пенополистирола толщиной 50 мм
Умелый экономист05.03.2020
Осталось подбить объем по восстановлению благоустройства:
Разобрано (18 + 0,2 + 14,5 + 0,2) х 1,9 = 62,51 м2
Восстанавливаем 62,51 - (18 + 14,5) х 0,3 = 52,76 м2

Дополнительно учитываем двойное армирование сеткой 200х200х12. Вес сетки берем из справочника или находим в интернете, он составляет 8,88 кг/м2. На 2 слоя 17,76 кг/ м2 соответственно

Практически на все виды работ можно подобрать прямые расценки из базы. В итоге получаем следующую смету на устройство стены из монолитного бетона (см. приложенный файл)

📎 устройство стен из монолитного жб - учебный.gsfx

Умелый экономист05.03.2020
Теперь возьмемся за стены из сборного ж/б.

Объемы по подготовительным и земляным работам, устройству щебеночного основания и подошвы фундамента можно собрать по аналогии с монолитными стенами. В нашем случае следует иметь в виду, что толщина монолитной стены 300 мм, а толщина стены из ФБС - 400 мм. 

Чем мне нравится функционал ПК "Гранд-Смета", так тем, что в файле сметы в Параметрах можно завести свои переменные, назначить им числовые значения. При занесении объемов в расценки прописывать не числовое значение, а формулу с использованием занесенных переменных. Это позволяет быстро пересчитывать сметы, в которых меняется одна или несколько переменных, просто изменяя числовое значение переменной. Увеличилась у меня толщина стены с 300 мм до 400 мм, я захожу в Параметры сметы / Переменные, изменяю числовое значение ширина стены Шс с 0,3 на 0,4, и получаю готовый результат без утомительных пересчётов.
Умелый экономист05.03.2020
Начнем рассчитывать объемы работ по устройству стены из сборного ж/б
По п.6 (сообщение №3) рекомендованы монолитные сердечники толщиной 300 - 400 мм. Выполним раскладку ФБС (можно набросать карандашом, я использую САПР)
ФБС 24.6.4, это означает следующие размеры бетонного блока 2,4 х 0,6 х 0,4 м

Пробуем рассчитать с сердечниками 400 мм. Расчет будем вести от внешнего края стены (Красным шрифтом выделены монолитные участки для лучшей визуализации)
Для стены длиной 18 м:
1 ряд: 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 +(2,4 + 2,4) + 0,4 + (2) 
2 ряд: 0,4 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,4 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,4 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,4 + (0,4 + 1,6)
3 ряд = 1 ряд
4 ряд = 2 ряд
5 ряд = 1 ряд
[изображение не сохранилось]
Для стены длиной 14,5 м:
1 ряд: 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 + (0,1 + 1,2 + 2,4)
2 ряд: 0,4 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,4 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,4 + (2,4 + 1,3)
3 ряд = 1 ряд
4 ряд = 2 ряд
5 ряд: 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 + (2,4 + 2,4) + 0,4 + (0,5 + 0,8 + 2,4)
Умелый экономист05.03.2020
Теперь расчет для стены с сердечниками 300 мм. Расчет будем вести от внешнего края стены  (Красным шрифтом выделены монолитные участки для лучшей визуализации)
Для стены длиной 18 м:
1 ряд: 0,3 + (2,4 + 2,4) + 0,3 + (2,4 + 2,4) + 0,3 +(2,4 + 2,4) + 0,4 + (2,4)
2 ряд: 0,3 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,3 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,3 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,3 + (1,2 + 1,2)
3 ряд = 1 ряд
4 ряд = 2 ряд
5 ряд = 1 ряд
[изображение не сохранилось]
Для стены длиной 14,5 м:
1 ряд: 0,3 + (2,4 + 2,4) + 0,3 + (2,4 + 2,4) + 0,3 + (2,4 +1,2) +0,4
2 ряд: 0,3 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,3 + (1,2 + 2,4 + 1,2) + 0,3 + (1,2 + 2,4) +0,4
3 ряд = 1 ряд
4 ряд = 2 ряд
5 ряд = 1 ряд
Что касается вопроса размещения крайнего правого сердечника на стен 14,5 м: это не обязательно, можно было заменить его на часть ФБС, но тогда возникает вопрос повышенного количества отходов.
Умелый экономист05.03.2020
Делаем вывод: даже визуально более предпочтительной является раскладка ФБС с включением монолитных сердечников толщиной 300 мм. В этом случае используются целые блоки и их половины.
Использование дополнительного монолитного сердечника на стене 14,5 м позволяет сократить количество отходов строительных конструкций и материалов

Использование же дополнительного монолитного сердечника при раскладке ФБС с сердечниками шириной 400 мм (как в сообщении №18) не поможет значительно снизить % отходов и затраты труда рабочих на резку и подгонку частей блоков

Теперь, определившись с раскладкой блоков, можем рассчитать:
1. количество сетки для армирования. Т.к. указано армирование через 2 ряда, то на 5 рядов блоков понадобится 2 ряда сетки 
((18 - 0,3 х 4) + (14,5 - (0,3 х 3 + 0,4))) х 0,4 х 2 = 24 м2

2. объем бетона на монолитные сердечники:
(0,3 х 0,4 х 3 х 4) + (0,3 х 0,4 х 3 х 3 + 0,4 х 0,4 х 3 х 1) = 3 м3

3. объем бетона на монолитный пояс по верху стены
(18 + 14,5) х 0,4 х 0,2 = 2,6 м3

Что касается подсчета массы арматуры на монолитные сердечники и пояс, то об этом было рассказано  в сообщении №15
Умелый экономист05.03.2020
Практически на все виды работ можно подобрать прямые расценки из базы:
- сборный ж/б по сборнику 7
- укладку сетки как армирование кладки из сборника 8
- монолитные сердечники - это ж/б колонны, у которых с двух сторон опалубкой части служат возведенной стены, а с оставшихся двух сторон - деревянные щиты или инвентарные щиты промышленной опалубки (сборник 6)
- на монолитный пояс также применим расценку из сборника 6 "Пояса в опалубке"

В итоге получаем следующую смету на устройство стены из сборного ж/бетона (см. приложенный файл)

📎 устройство стен из сборного жб - учебный.gsfx

Умелый экономист05.03.2020
Подведем итоги:
- возведение монолитных стен обойдется 800688 р.
- возведение стен из сборного ж/б  обойдется 807823 р.
Разница в итоговой сметной стоимости незначительна. Возведение стены из ФБС потребует в конечном счете меньше времени, замена монолитного фундамента на сборный ж/б поможет сэкономить еще больше времени. Монолитная стена выглядит более эстетично, на ней проще нанести необходимую разметку. если понадобится. Выбор за Заказчиком

Предоставленный расчет не является единственно верным, но поможет сформировать сметную стоимость работ даже на основе схематичного рисунка.
Подстраховкой в расчете является начисление 3% на непредвиденные затраты и тот факт, что количество арматуры для строительства взято равным количеству арматуры в расценке (обычно для простых конструкций эта масса является избыточной)

Буду ждать ваши вопросы, комментарии и замечания