В данной теме рассматривается применение расценок на строительно-монтажные работы по устройству линий электропередач с применением изолированных проводов (СИП).

Хочу сразу предупредить - информация по применению расценок, приведенная в последующих моих сообщениях, является моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.

11 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Продуманный кирпич21.01.2020

Назначение и классификация проводов СИП
Согласно ГОСТ-Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» :

Самонесущий изолированный провод – Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и
несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.

По этому же ГОСТ классифицируют:

4.1. Провода подразделяют:
а) по назначению:
- самонесущие изолированные провода - для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно;
- защищенные провода - для воздушных линий электропередачи на напряжение 10 - 20 и 35 кВ;
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой (1);
- с изолированной нулевой несущей жилой (2);
- с защитной изоляцией (3);
- без нулевой несущей жилы (4);
- герметизированные (г).
4.2. Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1, 2, 3, 4.
4.3. Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2.
Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы - 16 или 25 мм2.
4.4. Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, (54,6) <*>, 70, 95 мм2.
--------------------------------
<*> До 1 января 2008 г.

4.5. Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1, 2, 3.
Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения - 16, 25 или 35 мм2, для цепей контроля - 1,5; 2,5 или 4 мм2.
4.6. Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение в соответствии с 4.1, перечисление б).
4.7. В условное обозначение проводов должны входить:
- марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;
- номинальное напряжение провода (через тире);
- обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
Примеры условных обозначений:
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95 мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25 мм2 на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:
Провод СИП-2 3 х 70 + 1 х 95 + 2 х 25-0,6/1 ТУ <*>
Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ:
Провод СИПг-3 1 х 120-35 ТУ <*>
--------------------------------
<*> Обозначение технических условий на провод конкретной марки.

Продуманный кирпич21.01.2020

Таким образом, для сметчика является важным уметь различать провода СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 чтобы правильно применять соответствующие расценки

СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой неизолированной жилой из алюминиевого АВЕ сплава.
Применяется для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением до 1 кВ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69

СИП-2 - то же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого АВЕ сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ.
Применение: для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением до 1 кВ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-3 - провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого АВЕ сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
Применение: для ВЛ на номинальное напряжение 6-35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

СИП-4- провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
Применение: для ответвлений от ВЛ к зданиям и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

Продуманный кирпич21.01.2020
В  зависимости от типа применяемых проводов и класса передаваемого напряжения воздушные линии электропередачи делятся:
- ВЛ – любой класс напряжения, неизолированные провода;
- ВЛИ (воздушные линии изолированные) 0,4 кВ – напряжение 0,4 кВ, применяемые провода СИП-1, СИП-2,СИП-4;
- ВЛЗ (воздушные линии защищенные) 6(10) кВ – напряжение 6-10 кВ, применяемые провода СИП-3.

Более подробная информация по проектированию данных видов ВЛ приведена в Сборнике "Пособия по проектированию ВЛИ и ВЛЗ с использованием арматуры Энсто", состоящее из 8 книг

Скачать пособие можно по ссылке

Ссылка
   На основе данного пособия и рассмотрим применение расценок для различных вариантов применения СИП.
Продуманный кирпич21.01.2020

По вопросам на форуме http://cmet4uk.ru/forum/ можно выделить ряд наиболее часто возникающих вопросов, которые и будут рассмотрены далее.
1. Какими расценками пользоваться при монтаже ВЛИ 0,4 кВ проводами СИП-1, СИП-2
2. Какими расценками пользоваться при монтаже ВЛЗ 6(10) кВ проводами СИП-3
3. Как рассчитать количество опор на линии для учета дополнительных затрат.

Продуманный кирпич21.01.2020

Стоимость подвески данных проводов СИП-1 и СИП-2 определяется расценками таблицы ФЕР33-04-017 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Обращаю внимание, что с введением изменений в ГОСТ Р 52373-2005 отменена маркировка провода СИП-2А, но разработчиками сметных нормативов данные изменения не внесены.

Состав работ по данным расценкам:

- Проверка прочности опор.

- Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.

- Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.

- Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.

- Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.

- Снятие роликов.

- Установка заземлителей. Прим. Данная работа предусматривает монтаж арматуры для подключения переносных заземлителей, а так же присоединение металлоконструкций к заземляющему проводнику опоры)

При этом. в составе материальных ресурсов в расценках ФЕР33-04-017 -01 и ФЕР33-04-017 -02 редакции 2017 года учтены:

- ФССЦ- 25.2.02.04-0002 Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 в количестве 2 штук.

- ФССЦ- 25.2.02.04-0003 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E в количестве 29 шт.

- ФССЦ- 25.2.02.11-0021 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) в количестве 1,8 шт (90 метров).

- ФССЦ- 25.2.02.11-0051 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) в количестве 62 шт.

Необходимо отметить, что данный набор является усредненным, неполным и не является основанием для достоверного определения стоимости строительства ВЛ в связи с нюансами применения арматуры разных производителей (Ensto, Нилед, МЗВА, ИЕК и т.д.), сечением проводов, климатическими условиями, наличием ответвлений и т.д.

Поэтому я рекомендую вынести данные ресурсы за расценку и принять арматуру в соответствии с проектными данными.

Остальная линейная арматура (прокалывающие зажимы, хомуты, колпачки и т.д.) должны приниматься по проектным данным.

В расценках вышеперечисленные материалы рассчитаны для одного анкерного пролета, о чем свидетельствует количество анкерных креплений в количестве 2 шт. На практике их может быть значительно больше, т.к. данные крепления применяют так же на углах поворотов, на переходах через препятствия и т.д.

Продуманный кирпич21.01.2020
Подвеска проводов СИП-3 по составу работ не отличается от подвески неизолированных проводов типа АС. Основное отличие заключается в применении линейной арматуры. Соответственно,  возможно применить расценки ФЕР33-04-009-01...08 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с заменой материалов в соответствии с проектными данными.
Состав работ по расценкам:
Сборка изоляторов в гирлянды для сложных опор.
Раскатка проводов.
Соединение проводов.
Подъем проводов на опоры.
Натягивание и визирование проводов.
Крепление проводов и устройство перемычек.
Продуманный кирпич21.01.2020

Применение расценок ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор и ФЕР33-04-017-03 При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать следует определять следующим образом:
кол-во опор для корректировки определяем по формуле:
Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ
где
Nдоп - количество опор для корректировки
Nобщ - количество опор на линии
Lобщ - длина линии

смысл формулы заключается в том, что сначала определяется фактическое количество опор на 1 км линии и это усредненное значение умножается на общую длину линии.

предположим, что общее количество опор на ВЛ длиной 2800 м - 65 шт.
По расценке ФЕР33-04-017-01 принимаем объем 2,8
рассчитываем объем для ФЕР33-04-017-03 по выше приведенной формуле
Nдоп= (65/2,8-29)*2,8 = минус 16 опор

общее количество опор на ВЛ длиной 2080 м - 105 шт.
Nдоп= (105/2,08-29)*2,08 = плюс 45
возможны варианты неоднородности пролетов, тогда целесообразно разбить ВЛ на участки и посчитать корректировку по участкам.

Аналогично можно рассчитать и количество опор по расценкам ФЕР33-04-009-09...16

Точный эскиз19.02.2020
Вообще-то, количество опор дается в проекте.
Чёткий объём20.02.2020
Точный эскиз написал:
Вообще-то, количество опор дается в проекте.
а кто с этим спорит?
Аккуратный строитель24.03.2021
Грамотный чертёж
предположим, что общее количество опор на ВЛ длиной 2800 м - 65 шт.
По расценке ФЕР33-04-017-01 принимаем объем 2,8
рассчитываем объем для ФЕР33-04-017-03 по выше приведенной формуле
Nдоп= (65/2,8-29)*2,8 = минус 16 опор
Добрый день! Подскажите, а полученное значение обязательно округлять до целых? Ведь эти расценки учитывают не количество опор, а работы по навеске промежуточных комплектов, я правильно понимаю?
Рабочий чертёж25.06.2023
Добрый вечер! Подскажите пдста какую длину брать на монтаж СИПа- строит длина + 5% на провисы, а материал + ещё 2% на отходы? И еще вопрос Линия наружного освещения- линейный объект- непредвиденные затраты брать 3%??