Приложение А (рекомендуемое). Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздухопроводов) в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)
Назначение трубопровода (воздухопровода)Размер, мм
отверстияборозды
ширинаглубина
Отопление
Стояк однотрубной системы100х100130130
Два стояка двухтрубной системы150х100200130
Подводка к приборам и сцепки100х1006060
Главный стояк200х200200200
Магистраль250х300--
Водопровод и канализация
Водопроводный стояк:
- один100х100130130
- два

Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм:
200х100200130
- 50250х150250130
- 100; 150

Один канализационный стояк диаметром, мм:
350х200350200
- 50150х150200130
- 100; 150

Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:
200х200250250
- 50200х150250130
- 100; 150

Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:
320х200380250
- 50450х150350130
- 100; 150

Водопроводная подводка:
500х200480250
- одна100х1006060
- две100х200--
Канализационная подводка, водопроводная магистраль200х200--
Канализационный коллектор250х300--
Вводы и выпуски наружных сетей
Теплоснабжение, не менее600х400--
Водопровод и канализация, не менее400х400--
Вентиляция
Воздуховоды:
- круглого сечения (D - диаметр воздуховода)D+150--
- прямоугольного сечения (А и Б - размеры сторон воздуховода)А+150--
Б+150--
Примечание - Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод или воздуховод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту.