Подбор расценокАрхив форума

Вопрос про фундаментную монолитную плиту

Рабочий чертёж05.11.20202499 просмотров7 ответов
Здравствуйте!Хочется  уточнить  у специалистов,При строительстве фундамента монолитная плита(не УШП) нужно до зимы строится(обеспечить нагрузку на фундамент) или можно законсервировать фундамент на зиму?

7 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Исполнительный экономист09.03.2021
Добрый день! А что у вас в ПОС, ППР?  Что в Договоре (Контракте)?, В календарном графике производства работ ?    

А так можно почитать нормативную и справочную литературу.
ссылки:
Полный текст документа Р НОСТРОЙ 2.6.17-2016 Рекомендации Организация и производство бетонных работ в зимний период Читать онлайн бесплатно (geostart.ru)

Скачать СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ (stroyinf.ru)

МДС 12-48.2009 «Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов» (stroyinf.ru)

Техкарта на бетонирование при отрицательных температурах (aktosr.ru)

 и т.д.   

Рабочий чертёж10.03.2021
Исполнительный экономист написал:
Добрый день! А что у вас в ПОС, ППР? Что в Договоре (Контракте)?, В календарном графике производства работ ?

А так можно почитать нормативную и справочную литературу.
ссылки:
Полный текст документа Р НОСТРОЙ 2.6.17-2016 Рекомендации Организация и производство бетонных работ в зимний период Читать онлайн бесплатно (geostart.ru)
Скачать СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ (stroyinf.ru)
МДС 12-48.2009 «Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов» (stroyinf.ru) Техкарта на бетонирование при отрицательных температурах (aktosr.ru) и т.д.
Исполнительный экономист,ППР и ПОС от слова  совсем не  видела. Либо может не донесли до нас.
Хорошо, спасибо, ознакомлюсь.
Основательный наставник10.03.2021
Рабочий чертёж написал:
Здравствуйте! Хочется уточнить у специалистов,При строительстве фундамента монолитная плита(не УШП) нужно до зимы строится(обеспечить нагрузку на фундамент) или можно законсервировать фундамент на зиму?
А какой регион производства работ? Например на юге мы всю зиму льем бетон. Для этого существует целый комплекс мероприятий от противоморозных добавок в бетонные смеси до системы прогрева бетона.
Рабочий чертёж17.03.2021
Основательный наставник написал:
Рабочий чертёж написал:
Здравствуйте! Хочется уточнить у специалистов,При строительстве фундамента монолитная плита(не УШП) нужно до зимы строится(обеспечить нагрузку на фундамент) или можно законсервировать фундамент на зиму?
А какой регион производства работ? Например на юге мы всю зиму льем бетон. Для этого существует целый комплекс мероприятий от противоморозных добавок в бетонные смеси до системы прогрева бетона.
Основательный наставник,Регион производства работ-Московская область.
Основательный наставник18.03.2021
Рабочий чертёж написал:
Регион производства работ-Московская область.
Насколько я знаю, в Московской области тоже льют бетон зимой. Но, думаю, что прогрев бетона, в любом случае, необходим.
Исполнительный экономист18.03.2021
Рабочий чертёж, еще немного о зимнем бетонировании. Мы знаем, что укладку строительных смесей, когда средняя температура наружного воздуха за сутки опускается ниже 5 ̊С называют зимним бетонированием. Весь процесс гидратации[1] бетонной смеси напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Можно выполнять бетонные работы в зимний период (что и делается в МО), но при соблюдении определенных требований: при температуре от 0 до +5 градусов –бетонирование ведется исключительно с использованием специальных добавок. От 0 до -20 градусов – со специальными добавками и прогревом.

Что касается оплаты электропрогрева бетона, то если «выполняемые строительно-монтажные работы оплачиваются с учетом нормативов зимних удорожаний, то затраты на электропрогрев монолитных бетонных и железобетонных конструкций в зимнее время, согласно п. 1 «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 нормами учтены и дополнительно не оплачиваются. 

А вот стоимость электроэнергии, расходуемой на прогрев бетона, в расценке ФЕР06-03-006-01 " Технологический электропрогрев бетона!" не учтена. 

Готовим расчет, предъявляем Заказчику.

[1] Процесс взаимодействия воды и цемента называется гидратацией. Гидратация проходит в два этапа: сначала смесь схватывается, потом твердеет.

Рабочий чертёж19.03.2021
Исполнительный экономист,Добрый  день!Хорошо, запишу  себе эту информацию.Спасибо!