Аккуратный строитель написал:Добрый день!
Добрый день! Требуется замена существующего пластикового витража в надстройке здания из металлоконструкций. Размер 5,25х2,1 м.(6-ти створчатый). Допустимо ли взять по расценке ФЕР10-01-034-08 "Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых , в том числе при наличии створок глухого остекления"? И какие учесть механизмы для монтажа (маш.-ч?), т.к. монтироваться будет снаружи. Витраж расположен на 4-5 этажах.
Расценка наиболее подходящая из всех предложенных в базе. Из нужных механизмов в данной расценке учтен ресурс «Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м», но время на эксплуатацию механизма совсем незначительное, всего 0,073маш-часа на весь объем.
Но, так как расценки корректировке не подлежат, может быть, учитывая высоту, для производства работ взять установку наружных инвентарных лесов по ФЕР08-07-001-01(02)
Или отдельным счетом выставить за использование дополнительной техники. Обговорить с Заказчиком, составить доп. Соглашение.