Подбор расценокАрхив форума

Изоляция покрытий и перекрытий

Аккуратный строитель27.03.20214356 просмотров5 ответов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если расцениваем изоляцию пола по ТЕР26-01-041-05 "Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий", то нужно ли применять коэффициент из ТЧ Сборника 26 Приложение 26.2  К=0,75 "При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху"? А в каких случаях используется коэффициент К=1,25 "При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу"?

5 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Основательный наставник27.03.2021
Аккуратный строитель написал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если расцениваем изоляцию пола по ТЕР26-01-041-05 "Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий", то нужно ли применять коэффициент из ТЧ Сборника 26 Приложение 26.2 К=0,75 " При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху "? А в каких случаях используется коэффициент К=1,25 " При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу "?
Вроде бы для расценок 041 таблицы приложение 26.2 не применяется. Техчасть сборника 26: "1.26.28. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях к затратам труда и оплате труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в приложении 26.2, за исключением расценок табл. 26-01-037, 26-01-041"
Аккуратный строитель28.03.2021
Основательный наставник, спасибо! Интересно, что у нас в Территориальной базе этот пункт звучит без исключений "1.26.20. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей применяются коэффициенты, приведенные в приложении 26.2".
Хорошо, тогда тот же самый вопрос к расценке ТЕР26-01-039-01 "Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо". Нужно ли применять понижающий коэффициент К=0,75 при теплоизоляции пола согласно Прил.26.2?
Аккуратный строитель28.03.2021
И тогда еще вопрос, если что то упущено в территориальной базе, вот как этот момент: "за исключением норм табл.26-01-037, 26-01-041", я ориентируюсь на федеральную базу, ГЭСН или действую как написано в техчасти территориального сборника?
Основательный наставник28.03.2021
Аккуратный строитель написал:
Хорошо, тогда тот же самый вопрос к расценке ТЕР26-01-039-01 "Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо". Нужно ли применять понижающий коэффициент К=0,75 при теплоизоляции пола согласно Прил.26.2?
В контексте п. 1.26.28 получается, что нужно. 
Аккуратный строитель написал:
И тогда еще вопрос, если что то упущено в территориальной базе, вот как этот момент: "за исключением норм табл.26-01-037, 26-01-041", я ориентируюсь на федеральную базу, ГЭСН или действую как написано в техчасти территориального сборника?
А вот по этому поводу не уверена. Если по аналогии с применением расценок, то допускается использовать расценки базы ФЕР, если в ТЕР отсутствуют подходящие. Возможно, с указаниями технической части это так же работает. Но.... может меня коллеги поправят.
Аккуратный строитель29.03.2021
Если по аналогии с применением расценок, то допускается использовать расценки базы ФЕР, если в ТЕР отсутствуют подходящие.
Основательный наставник, я как то искала и не нашла, где это прописано. Раньше был. п.5.9. МДС 81-36.2004 о т ом, что могут применяться расценки ФЕР, при отсутствии ТЕР, но сейчас этот МДС отменили. Где то находила ответ, что возможность использования расценок ФЕР прописана в общих указаниях по применению ТСНБ. Но у нас такого нет и мы давно уже так не делаем. Возможно потому чтобы базы не смешивать, у нас ТСНБ-2014 года, слишком большой разрыв с ФСНБ...