Грамотный контур14.03.20224614 просмотров4 ответа

Доброе утро! Требуется выполнить теплоизоляцию труб отопления диаметром 57 мм. Материалы: стеклоткань - в три слоя, Урса – в 2 слоя. Какие расценки следует взять в смете?

4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист14.03.2022
Грамотный контур, скорее всего из 26 сборника нужно подбирать расценки. Вы вот к применению каких склоняетесь?
Грамотный контур14.03.2022
Я и рассматриваю 26 Сборник 3 подраздел. Склоняюсь к 26-01-010-2 и 26-01-054-1, но не знаю как правильно учесть в смете 2 и 3 слоя изоляции. 
Умелый экономист, а расценки я правильно подобрала или Вы что-то другое посоветуете?
Толковый кладовщик14.03.2022
Там где у вас ед. измерения м3 у вас на слой увеличивается толщина соответственно увеличиваются м3, там где м2, не важно сколько слоев, есть рабочая площадь и расход материала в соответствии с фактом, расценка на стеклохолст ФЕР26-01-052-01
Грамотный контур15.03.2022
Толковый кладовщик, спасибо за информацию. А для Урса какую расценку лучше взять?
Подойдет ФЕР 26-01-010-2 "Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна"? Или какую-то другую посоветуете?