Подбор расценокАрхив форума

Как учесть 5% нахлеста по монтажу профнастила

Аккуратный наставник26.11.20209954 просмотра11 ответов
Добрый день!
Выполнили работы по монтажу профнастила. (Закрывали оконные проемы)
В смете работы заложены в равном количестве с материалами.
407 м2 - профнастила
407 м2 - работ по ТЕР09-04-006-02
Данный материал крепится в нахлест.
Заказчик закрывает материал 407 м2, а работ 387,6 м2 (фактически закрытая площадь проема).
Не могу объяснить заказчику, что работы должны учитываться на весь объём смонтированного материала, а не фактически закрытую площадь проема, т.к. работы по доставке, разгрузке подъему и монтажу выполнены на 407 м2.
Вопросы:
1) Учитывается ли в ТЕР09-04-006-02 коэффициент нахлёста профнастила? (5%)
2) Какой расценкой работ можно учесть 5% нахлеста?
3) Есть ли какие то нормы?

11 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Аккуратный наставник26.11.2020
В тех. части читал, ничего осбенного для себя не выделил, может кто на основе опыта сталкивался с такими работами
Спокойный монтажник26.11.2020
Ровный узел, Заказчик прав, в объеме указывается фактически закрытая площадь.
Относительно  доставке, разгрузке и подъему, смотрите ТЧ 9 сборника, расценками это уже учтено
1) Учитывается ли в ТЕР09-04-006-02 коэффициент нахлёста профнастила? (5%) - так вам же учли работы 387,6 м2., а материал 407 м2, 5% учтено на нахлест. Или Вы считаете, что расценкой учтена работа по укладке профнастила встык без нахлеста?
Аккуратный наставник26.11.2020
Исходя из сметы работы и материалы равны 407 м2.
А вот коэффициента повышающего в расценке нет.
Аккуратный наставник26.11.2020
также материалы учтены. а работы по монтажу этого материала?я же его не на земле оставил лежать.
Умелый экономист26.11.2020
Аккуратный наставник, а по бетону вы как закрываете работы? та же бетонная подготовка  100 м3, а материала на это 102 м3
Умелый сметчик28.11.2020
Аккуратный наставник,заказчик прав. Физический объем это одно. Объем материала для этих работ - это другое. Они не всегда равны. Как правило материала уходит больше, это называется трудноустранимый расход или трудноустранимые потери - подрезка, прирезка и прочее. .
Исполнительный экономист06.03.2021

Добрый день, коллеги! С составе ресурсной части  расценки ФЕР09-04-006-02 ресурс «Стальной гнутый профиль (профилированный настил)» идет как неучтенный, марку и расход которого ( в тоннах) следует принимать по проекту, в соответствии с п. 2.9.5.  Технической части Сборника 9. «Строительные металлические конструкции, где указано: «Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан «по проекту», следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией».

Если нет возможности добиться данных о расходе материала от проектировщиков, можно   расчетно доказать Заказчику фактический расход профнастила .Выполнить раскладку листов. Если Вы  согласны, что  выполнили объем работ по закрытию оконных проемов профилированным листом 387,6м2, а расход материала составил 407м2,, то этим самым Вы сами подтвердили расход в 5,9%(6) .

Продуманный узел08.03.2021
Исполнительный экономист написал:
ФЕР09-04-006-02
СП 17.13330.2011 "Кровли". Пункт 6.4.21
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
Забор, как более "парусная конструкция", должен иметь еще большие нахлесты и усиленный крепеж. Стоит пояснить заказчику, что долговечность конструции зависит от этих величин и вопрос будет закрыт. Или предложить ему сделать расписку, что подрядчик не несет ответственности за долговечность. Тут все заказчики сразу соглашаются с мнением профессионалов.
Умелый экономист09.03.2021
Продуманный узел написал:
Забор, как более "парусная конструкция", должен иметь еще большие нахлесты и усиленный крепеж
Ссылку на нормативный документ, пожалуйста.
Тут все заказчики сразу соглашаются с мнением профессионалов.
Не факт и далеко не всегда)))
Исполнительный экономист09.03.2021
Так речь шла не о кровлях, а о ограждающих конструкциях стен ( в частности- закрытие оконных проемов) . По кровле даже проще- можно применительно брать к кровлям из металлочерепицы, где расход материала на 100м2 составляет 122-126%. ну уж никак не 5? Можно сделать раскладку листов, и доказать .
Умелый экономист09.03.2021
Исполнительный экономист, ну а Продуманный узел дает ссылку на СП по кровлям. По рассуждениям для стен я разногласий не вижу, Аккуратный наставник получил разъяснения по своей ошибке в рассуждениях