Добрый день! Составляем смету на электромонтажные работы (новая стройка), если стоит выбор, что применять, расценки раздела 1 или раздела 6 ФЕРм08 «Электротехнические установки», то по ПУЭ, мы должны ориентироваться на тип сетей: питающая это, распределительная или групповая.

Делаю вывод, что для прокладки групповых сетей применяю расценки 6 раздела отдела 2, а стоимость прокладки кабелей питающей и распределительной сети определяю по разделу 1.

 Вопрос: т.е. при применении расценок при прокладке групповых сетей, мы не можем воспользоваться расценками таблицы ФЕРм08-02-144 «Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей»?

Ранее читала, что данная расценка применяется только в ремонтных работах при замене проводки или при подключении уже эксплуатируемого оборудования.

8 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Основательный наставник05.04.2021
Исполнительный экономист написал:
Ранее читала, что данная расценка применяется только в ремонтных работах при замене проводки  или при подключении уже эксплуатируемого оборудования.
Техчасть сборника 8м: 1.8.29. Сметные нормы табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п. Получается, что не можете  :)
Верный уровень23.08.2021
Добрый вечер! Выполняем работы по прокладке групповых осветительных сетей. Есть расценки по таблице ФЕРм08-02-403 на прокладку проводов групповых осветительных сетей. В составе ресурсной части расценки есть материал « Краска» Не могу понять зачем там краска .  Заказчик требует подтвердить, что материал применялся. Уже и ссылалась на п.3.8. Приказа  №516/пр.
Самой интересно, База обновилась, а все также и осталось.
Точный экономист23.08.2021
Верный уровень написал:
Добрый вечер! Выполняем работы по прокладке групповых осветительных сетей. Есть расценки по таблице ФЕРм08-02-403 на прокладку проводов групповых осветительных сетей. В составе ресурсной части расценки есть материал « Краска» Не могу понять зачем там краска . Заказчик требует подтвердить, что материал применялся. Уже и ссылалась на п.3.8. Приказа №516/пр.
Самой интересно, База обновилась, а все также и осталось.
Добрый вечер! Да, если мы обратим внимание, что в перечне материальных ресурсов таблицы ФЕРм08-02-403 указаны материалы : 

- «гипс» -это  требуется для фиксации ответвительных коробок и, может быть,  для крепления кабелей к конструкциям так называемым способом «примораживания»;

- «краска»-это для выполнения операции по нанесению отличительной окраски жил кабелей, т.е.  для возможности распознавания марки кабеля по  всей длине прокладки 

 Но в сегодняшнее время жилы имеют изоляцию разных цветов, поэтому в этой операции вроде бы как и нет нужды, а материал так и остался учтен… ;) 

- ну а «трубка поливинилхлоридная ХВТ» - это для защиты кабеля в местах его прохода через стены и перекрытия.

Правильно, покажите ему п.3.8 приказа №516/пр, "...внесение изменений в единичные расценки не осуществляется"...

Верный уровень23.08.2021
Точный экономист, Спасибо, интересно.
Верный уровень23.08.2021
Хочу добавить по теме учета ресурсов: Переход кабеля через стены и перекрытия согласно требований ПУЭ должен осуществляется с использованием металлических труб, а в составе работ и затрат по данной таблице (расценкам) почему-то не учтен…

 Сметчик, который, хотя бы единожды сталкивался с монтажными сборниками, знает, что многие материалы в таблицах сборников зачастую отсутствуют и их необходимо включать в смету дополнительно.

Обязательно изучаем Техническую часть сборника. Перечень неучтенных материалов приведен в общих положениях к разделам сборника 8. Пункт 1.8.42. «В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих материальных ресурсов: и далее по тексту….

Грамотный строитель03.09.2021
Добрый день! Выполняем электромонтажные работы, внутриквартирная разводка, прокладываем кабель в гофре по потолку.  Подскажите, а куда подевалась расценка ФЕРм08-10-010-01 «Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей». Не могу найти в сборнике ФЕРм08 «Электротехнические установки»…
Исполнительный экономист03.09.2021
Грамотный строитель написал:
Добрый день! Выполняем электромонтажные работы, внутриквартирная разводка, прокладываем кабель в гофре по потолку. Подскажите, а куда подевалась расценка ФЕРм08-10-010-01 «Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей». Не могу найти в сборнике ФЕРм08 «Электротехнические установки»…
 Добрый день! В новой СНБ-2020 была исключена расценка ФЕРм08-10-010-01 «Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей». Она перенесена в другой раздел и таблицу, став расценкой ФЕРм08-02-409-09 и называется «Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола».
Грамотный строитель03.09.2021
Исполнительный экономист, Спасибо за подсказку. Заодно заметила расценку ФЕРм08-02-231 «Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле» в таблице ФЕРм08-02-231 есть расценки с ФЕРм08-02-231-01 по ФЕРм08-02-231-10 на прокладку труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: от 50 до 110 мм , да еще корректировка с добавлением к расценке за прокладку каждой последующей трубы. (Давно не касалась кабельный линий наружных сетей.)