Подбор расценокАрхив форума

Прокладка кабеля

Исполнительный экономист04.04.20212412 просмотров4 ответа

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о том, по каким данным рассчитывается количество креплений кабеля (провода) к различным типам основания, по которому они прокладываются? 

Каким должно быть расстояние между точками крепления при различных типах основания и видах прокладки кабеля (провода)?

Спасибо.

4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист05.04.2021
Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба (глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.58).
Точный экономист27.08.2021

Добрый день! Добавлю еще по теме . Вся необходимая информация есть также в СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»:

Обратимся к разделу 6.3 «Электропроводки»  , подраздел 6.3.1 « Общие требования», пункт 6.3.1.16:

«6.3.1.16 Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при скрытой прокладке на горизонтальных и вертикальных участках для заштукатуриваемых пучков кабелей — не более 0,5 м; для одиночных кабелей — не более 0,9 м;

б) при открытой прокладке на горизонтальных участках - не менее 0,5 м; на вертикальных участках - не менее 1м;

в) от края коробки - 50 - 100 мм;

г) от начала изгиба - 10 - 15 мм.»
Исполнительный экономист30.08.2021
Умелый экономист, Точный экономист, Добрый вечер! Вернулась к этому вопросу. Все перечитала. Благодарю за ответ. Нашла СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»: Да документ действующий, обязательно распечатаю, и выделю все нужное .Сразу столько нормативных ссылок и много "готовых" ответов на возникающие вопросы. И главу 2.1. ПУЭ  перечитаю, да и не только ее. Надо чаще обращаться к Правилам .
Спасибо.
Грамотный строитель03.09.2021
Точный экономист, Спасибо, я тоже возьму на "вооружение". Таких "мелочей", как крепление- зачастую не учитывают в проектах (ни текстово, ни количественно), а крепить надо правильно, поэтому нужно знать правила монтажа, самим рассчитывать  количество креплений. СП и ПУЭ нам в помощь!