Полный проект18.02.202011846 просмотров2 ответа
Всем привет, занимаюсь сметами по оптоволокну в том числе очень давно, но вот расчет измерений по участкам беру по количеству кроссов в спецификации. Может есть спецы, слаботочники - оптоволоконщики, кто объяснит, например как брать количество по расценке - м10-06-059-1 "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 4" и тп, или как расчитать направления по м10-06-059-6 "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 32".

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Чёткий объём19.02.2020
оптоволоконные кабели имеют разное количество волокон

На российских заводах производится выпуск кабелей следующих емкостей:

Оптический кабель 2 волокна – в основном применяется как распределительный оптический кабель для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение с низким дымо- и газовыделением.

Оптический кабель 4 волокна – часто используется в локальных компьютерных оптических сетях, для прокладки внутри серверных и ЦОДов для соединения стоек и шкафов. Имеет негорючую оболочку.

Оптический кабель 8 волокон в основном используется для прокладки внутри помещений и серверных ЦОДов. Обладает изоляцией с пониженной горючестью.

Оптический кабель 12 волокон – применяется для создания локальных компьютерных сетей. В зависимости от типа изоляции, может использоваться для соединения рабочих мест и ЦОДов расположенных как в одном здании, так и разнесенных на расстояние.

Оптический кабель 16 волокон – в основном используется внутри серверных комнат для соединения стоек серверов. При соответствующей изоляции может применяться для организации сетей вне зданий.

Оптический кабель 24 волокна – используется для стационарной прокладки магистральных кабельных подсистем, а также для создания локальных сетей внутри помещений. Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния.

Оптический кабель 32 волокна - предназначен для прокладки магистралей внутри зданий, в помещениях общего назначения, а так же применяется в горизонтальных подсистемах.

Оптический кабель 48 волокон – используется для организации магисталей передачи данных. В зависимости от типа оболочки может использоваться как внутри зданий, так и в канализационных каналах.

Оптический кабель 64 волокна – благодаря различным типам изоляции возмозно его применение в разных видах среды: в кабельной канализации, в подвесном или самонесущем варианте.

Оптический кабель 72 волокна - изготавливаемый по ТУ 3587-001-92193892-2011, может использоваться для расширения единой сети электросвязи России для подвеса на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

Оптический кабель 96 волокон – используется для организации магисталей и пригоден для прокладки в грунтах, при пересечении рек и водных преград, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, а также в туннелях, коллекторах, зданиях.

Оптический кабель 144 волокна – применяется внутри и вне помещений. Используется для магистралей средней длины (mid-span) и распределения оптических сигналов (split out) в сетях центров обработки данных, компьютерных сетях и сетях FTTx в рамках технологии «оптика до абонента».

Соответственно, исходя из этого и следует выбирать расценки.

Дотошный подрядчик01.04.2020
Полный проект написал:
Может есть спецы, слаботочники - оптоволоконщики, кто объяснит, например как брать количество по расценке - м10-06-059-1 "Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон
Для начала необходимо понимание где прокладывается кабель.
Далее подбирать расценки на его измерение.
Например если речь идет о магистральном кабеле, допустим 32 волоконном ( не важно где, по опорам, в грунте или в канализации) то применяется как минимум три расценки:
1. Первая ФЕРм10-06-066 Измерение на кабельной площадке (делается до начала прокладки что бы убедиться что кабель пригоден для использования). Объем определяется очень просто - по кол-ву барабанов (кусков кабеля) который приехал на трассу.
2. Вторая ФЕРм10-06-059 Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении ( делается после прокладки, до вварки кабеля в муфты или в кроссы. Делается для того чтобы убедиться что во-время прокладки кабель не повредили) Участки определяются очень просто - от муфты до муфты, от кросса до муфты, т.е. от сварного стыка до сварного стыка.
3. Третья ФЕРм10-06-065 Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн (делается после того как все оконечное оборудование установлено, кроссы смонтированы.  Делается для того что бы  проверить проходимость сигнала соответствовала проектной. Объем определяется очень просто, от кросса до кросса (промежуточные стыки в виде муфт не учитывается).

Если речь идет, например о кабеле СКС в здании, то п. 1 как правило не применяется.
п.2 применяется в случае если тракт более 90 метров и способ прокладки по сложной трассе, но в таком случае нужно оформлять акт.
При СКС, как правило, достаточно п.3 - когда сразу идет тестирование на соответствие категории.