Подбор расценокАрхив форума

Насосная установка пожаротушения

Чуткий геодезист22.02.202010590 просмотров4 ответа
Подскажите пожалуйста какую расценку использовать на монтаж насосной установки для систем водяного пожаротушения, все смонтировано на единой арматуре (два вертикальных многоступенчатых насоса типа CR, всасывающий и нагнетательный коллекторы, шкаф управления и запорно-регулирующая арматура, устройства контроля и автоматики).
Заранее спасибо

4 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Полный проект23.02.2020
Монтаж насосной установки берем  по отдельности - если там два насоса массой к примеру до 100 кг, то м07-04-001-01, потом шкаф управления  по м11-06-001-01, запорно-регулирующая аппаратура по м12 "Монтаж технологических трубопроводов".
Рабочий чертёж02.04.2021
Всем добрый  день! У меня  по спецификации прописана станция "Спрут-НС"(Спрут-НС» исполнение [2xMVI9503 + Helix V 1605 + Мембранный  бак]150M + SmartFly + Защита от сухого хода  + ШАК исполнение 1 ПН/30/3L/О + ПН/30/3L/Р + Жокей/4/3L/АВР + ЗадвижкаХ/0,5/3L/АВРНагрузка/1/3/А), данных нет по тоннажу. Я правильно сделала, что взяла  расценку ТЕРм37-01-002-05.
Достаточно этой расценки на этот монтаж?
И как  мне расценить центральный  прибор индикации  Центральный прибор индикации модификации Pro «ЦПИ-Pro» ? таль ручная  цепная гр.3т.
Головку  муфтовую ГМ-80 и заглушку  ГЗ-80 тоже не знаю как расценить. Подскажите, пожалуйста.
Основательный наставник04.04.2021
Рабочий чертёж написал:
данных нет по тоннажу
Не претендую на 100% правильность, но попробовала прикинуть массу по комплектации:
Спрут-НС» исполнение 2xMVI9503 - Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении - 292кгх2шт=876,0кг; Helix V 1605 - Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями - 47кгх1шт=47,0кг; Мембранный бак]150M – Бак расширительный ДЖИЛЕКС 150л – 21кгх1шт=21кг; SmartFly - SmartFly ® Датчик положения ручного дискового затвора – 0,2кгх1шт=0,2кг; Защита от сухого хода - 2кгх3шт=6кг; ШАК исполнение 1 ПН/30/3L/О+ПН/30/3L/Р+Жокей/4/3L/АВР+ЗадвижкаХ/0,5/3L/АВРНагрузка/1/3/А– 35кгх1шт=35кг; Чуть меньше тонны получается, так что
Рабочий чертёж написал:
взяла  расценку ТЕРм37-01-002-05
это, я думаю, правильно.
Рабочий чертёж написал:
центральный  прибор индикации  Центральный прибор индикации модификации Pro «ЦПИ-Pro»
м10-04-066-06 – монтаж Отдел 1. Автоматизированные системы управления - наладка.
Рабочий чертёж написал:
таль ручная  цепная гр.3т.
ГЭСНм 03-01-127-01, 02, 03, 04 – в зависимости от высоты подъема.
Рабочий чертёж написал:
Головку  муфтовую ГМ-80 и заглушку  ГЗ-80 тоже не знаю как расценить.
И головка, и заглушка – фасонные элементы. Нужно смотреть по составу в расценках на монтаж трубопроводов. Там ведь наверняка какая-то обвязка будет.
Рабочий чертёж06.04.2021
Основательный наставник,Ровный уровень, спасибо Вам огромное за такой  развернутый ответ и благодарю очень за  помощь.