Подбор расценокАрхив форума

Монтаж системы оповещения

Опытный кладовщик27.02.20207458 просмотров3 ответа
Вообще могли бы давно придумать расценки в ФЕР и ТЕР к системе оповещения и СОУЭ тоже, но....лучше выпустить еще одну такую же базу ФЕР-2020, чем что то там допиливать.

Подскажите, что вы применяете например для оборудования ТРОМБОН?
Касательно консоли микрофонной, или прибор управления средствами оповещения. Я применяю Шкаф радиосвязи, но это шкаф. Он огромный. Скорее всего.
Опыт есть у кого?

3 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Дотошный подрядчик01.04.2020
Опытный кладовщик написал:
для оборудования ТРОМБОН
Все достаточно просто:
1. Блок селектор  - ФЕРм10-04-065-03 Громкоговоритель студийного контроля
2. Консоль микрофонная -ФЕРм10-04-064-01 Громкоговоритель настольный
3. Прибор управления средствами оповещения и эвакуацией на 32 зоны - ФЕРм10-04-067-18 - Пульт звукорежиссера, количество входов: 32

При применении данных расценок необходимо учитывать пункт 1.10.2. Т.Ч ФЕРм10 ...учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе
соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования...
Скрупулёзный прораб05.03.2021
Вот такую еще можно попробовать м10-4-100-6 Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг