Подбор расценокАрхив форума

Прокладка труб ПНД д=225мм

Спокойный монтажник21.11.20206082 просмотра15 ответов
Уважаемые сметчики, подскажите кто сталкивался, может экспертизу проходили, каккую расценку или расценки применять при прокладке труб ПНД д=225мм метолом прокола. Может расценки разные для продавливания труб стальных и из ПНД. Спасибо.

15 ответов

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Надёжный наставник21.11.2020
на сайте темы про ГНБ поищите. продавливанием все трубы переломаете.
Надёжный наставник21.11.2020
Попробуйте еще по расценкам - ФЕР04-01-085-01,  ФЕР04-01-086-01,  ФЕР04-01-087-01
Умелый сметчик21.11.2020
Спокойный монтажник,для ГНБ есть расценки в ФЕР 04-01-085...087, как раз для полиэтиленовых труб.
ЗЫ: только объясните мне причем тут ветка по слаботочке...
Спокойный монтажник21.11.2020
пользуюсь ТЕРами и у меня есть 34-02-017-01 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м и Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01. Этот проколом можно воспользоваться?? В 22 сборнике тоже есть прокол. Мы тянем трубы канализации от колодца до колодца.
Надёжный наставник21.11.2020
Спокойный монтажник, Продавливанием трубу ПНД не прокладывают, Смотрите расценки на прокол.
Цепкий сметчик21.11.2020
Прокалывают. в 34 сборнике технология прокола иглой а не трубой, 34 можно применить, только на диаметрах до 300. Если прокол осуществляется непосредственно из колодца и длина прокола не превышает 100м.
Надёжный наставник21.11.2020
Цепкий сметчик написал:
Прокалывают. в 34 сборнике технология прокола иглой а не трубой, 34 можно применить, только на диаметрах до 300. Если прокол осуществляется непосредственно из колодца и длина прокола не превышает 100м.
Я писал про продавливание. а не про прокалываение
Спокойный монтажник21.11.2020
спасибо, я так поняла в сб 22-продавливание, в 34-прокол, в 4- в ГНБ.
Надёжный наставник21.11.2020
Продавливанием трубу ПНД не прокладывают. Еще раз повторюсь, для особо умных
Цепкий сметчик21.11.2020
Надёжный наставник написал:
Продавливанием трубу ПНД не прокладывают. Еще раз повторюсь, для особо умных
еще раз прочитайте внимательно))
Надёжный наставник21.11.2020
может вы читаете не так, как есть Прокладка трубы методом продавливания. Я указал что продавливанием не прокладывают трубу ПНД.
Цепкий сметчик21.11.2020
Надёжный наставник, Да действительно. Ошибся, прокладку прочитал как прокол. Извините.
Спокойный монтажник21.11.2020
Цепкий сметчик, подскажите а откуда вы взяли что по расценке  Е34-02-017-01 можно прокладывать трубу  диаметром не более 300мм? в самой расценке трубы применены диаметром 100м. Их можно заменить на пнд диаметром 225??
Цепкий сметчик21.11.2020
Спокойный монтажник, Это не по расценке а по параметрам оборудования и технологии. Посмотрите технические характеристики оборудования используемого для прокола из колодца. Скажем Игла 20Т. Хотя и в расценке заложены "Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля"
Спокойный монтажник21.11.2020
все поняла, спасибо!Цепкий сметчик,