Подбор расценокАрхив форума

Пусконаладка на монтаж светильников

Исполнительный снабженец21.02.20205718 просмотров2 ответа
Добрый вечер, как быть? Подрядчик настаивает на проведении пусконаладочных работ относительно выключателей и светильников, расположенных внутри здания. Такие работы вообще проводятся?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Полный проект23.02.2020
Вообще в сборнике № 8 "Электротехнические установки" в Технической части п.1.8.1 учтен уже полный комплекс работ, но если настаивает - зачем терять лишние деньги, возьмите по светильникам фазировку по п01-11-024-01, а выключатели - по п01-03-001-01
Дотошный подрядчик01.04.2020
Исполнительный снабженец написал:
Подрядчик настаивает на проведении пусконаладочных работ относительно выключателей и светильников, расположенных внутри здания. Такие работы вообще проводятся?
Тут надо правильно сформулировать вопрос.
Если речь идет о пусконаладочных работах в разрезе термина СНиП 3.05.06-85 "Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом" - то нет, таких работ не требуется по светильникам и розеткам.
А вот если задать вопрос - нужны какие-либо электроизмерительные работы, то да - нужны.

Но только коллега советует неправильно.
Какие нужны работ можно посмотреть ПУЭ глава 1.8.Нормы приемосдаточных испытаний либо ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низковольтные. Часть 6 Испытания