Подбор расценокАрхив форума

Изоляция трубопроводов

Подробный кран03.05.20203717 просмотров2 ответа
Приветствую. Помогите, советом. Правильно я  считаю объем по изоляции трубопроводов?
Изолируем матами  минераловатными , и покрываем  оцинкованной  сталью.
Длина  трубопровод 120 п/м, маты  толщиной 50мм.
120*0,5=60 м3  
А сталь , как  рассчитать?

2 ответа

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Умелый экономист04.05.2020
Вы неправильно рассуждаете. Вот смотрите на рисунок (на график не обращайте внимания)
[изображение не сохранилось]
1 - это покрытие из оцинкованной стали и наружный диаметр трубы в изоляции
2 - собственно теплоизоляция
3 - это наружный диаметр трубы
4 - собственно труба

Объем изоляции «в деле» (Ои) м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле:
Ои = пи * ((Д/2 + Т)^2 - (Д/2)^2) * L,
где Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м
      Т- толщина изоляционного слоя, м
      L - длина изолируемой поверхности, м

Площадь покрытия оцинкованной сталью рассчитаем, используя формулу площади боковой поверхности цилиндра
Sп = пи * (Д + 2Т) * L, 
где Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м
      Т- толщина изоляционного слоя, м
      L - длина изолируемой поверхности, м

Например, для трубы Дн=219 мм длиной 120 м и теплоизоляции толщиной 50 мм будут получены следующие значения:
Ои= 3,14 * ((0,219/2+0,05)^2 - (0,219/2)^2) * 120 = 5,068 м3
Sп = 3,14 * (0,219+2*0,05) * 120 = 120,2 м2
Умелый экономист04.05.2020
Также можно воспользоваться одним из многочисленных калькуляторов, имеющихся в интернете
Например, этим или этим

По первой ссылке вам сразу выдадут и площадь покрытия оцинкованной сталью

Но у вас в исходных данных не хватает Дн изолируемого трубопровода