Подбор расценокАрхив форума

Демонтаж трубопровода расценка в смете

Основательный прораб27.04.20203900 просмотров1 ответ
Что включает в себя коэффициент на демонтаж   трубопровода 0,3(в лом) и 0,5( с резкой).Как можно демонтировать трубопровод в лом без резки.Значит какая-то резка всё-таки учтена? Когда и какой коэффициент  можно применять?

1 ответ

Сообщения перенесены со старого форума smetchik.com без изменений; имена участников заменены псевдонимами, контакты убраны. Ответы отражают опыт участников и не являются официальной позицией клуба.

Грамотный мастер04.05.2020
Основательный прораб,Вы наверное  имеете в  виду  коэффициенты на  монтаж оборудования Монтажные работы (МДС 81-37.2004)МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части к=0,5

МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки к=0,3

В  вашем случае нужно  применить МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)  к=0,4