Работы по реконструкции ОРУ ПС 150кВ. Монтируются ОПН-150 кВ. К ним в комплекте идут устройства контроля состояния ИТУС-1. Их надо расценивать отдельно? Если да, то м8-1-80-2 подойдет?!
ОБЩАЯ ТЕМА. Электромонтажные работы
15.09.2020 15:10:24
Анна Ларина, а приборы измерения и защиты не ближе к этому ?
|
|
|
|
15.09.2020 15:11:06
|
|||
|
|
15.09.2020 15:16:03
|
|||
|
|
15.09.2020 15:18:22
|
|||||
|
|
15.09.2020 15:24:52
|
|||||
|
|
15.09.2020 15:26:57
|
|||||||
|
|
15.09.2020 15:30:29
Гуреев Иван, спасибо вам большое, я уже смотрела 2-ую расценку которую вы предложили, рассматривала ее.
|
|
|
|
15.09.2020 15:31:52
|
|||
|
|
02.04.2021 10:07:36
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке мне расценить сборку ЩАО-2 ?
|
|
|
|
02.04.2021 11:37:51
Расценки монтажного сборника ФЕРм08 не предназначены для определение стоимости изготовления изделий. Сборка щита- это уже изготовление электрощитовой продукции. Если вы собираете шкаф (щит), а не приобретаете готовый укомплектованный, то Вам тогда нужно подготовить калькуляцию на сборку щита, при этом нужно иметь лицензию на производство электротехнической продукции (изделий), потом выдать сертификат и паспорт изделия. Тогда в смету вы включаете стоимость готового щита плюс расценки на монтаж ). Расценок в сборнике много, начиная с ФЕРм08-03-572-01-…09, ФЕРм08-03-573-01-…06 или как щит заводского изготовления по расценке ФЕРм08-03-571-3 ( для шкафов, поступающих в готовом виде). В составе работ: установка изделий (если нужно установка конструкций), заземление. Все зависит от марки щита, способа установки. |
|||
|
|
07.04.2021 12:17:49
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке расценить сварку скруток ?
|
|
|
|
12.04.2021 14:03:08
Всем, добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, по какой расценке мне применить устройство щита распределительного? Щит управления освещением ЩО-0 кмпл. 1 1.1 Щит с монтажной панелью ЩМП 400х300х150 мм IP66 NSYCRN43150P Schneider Electric шт 1 1.2 Выключатель нагрузки iSW 3P 40A A9S60340 Schneider Electric шт 1 1.3 Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА A9K24106 Schneider Electric шт 1 1.4 Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА A9K24110 Schneider Electric шт 7 1.5 Переключатель, пластик, черный, Ø22, 2 позиции, фиксация, 1 НО + 1 НЗ XB5AD25 Schneider Electric шт 4 1.6 Контактный блок 1НО, винтовой зажим ZBE101 Schneider Electric шт 4 1.7 Кнопка черная с возвратом 22мм 1но XB7NA21 Schneider Electric шт 4 1.8 Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz XB7EV03MP Schneider Electric шт 4 1.9 Держатель маркировки, без обозначения, 30х40мм, заподлицо, пластик ZBZF32 Schneider Electric шт 8 1.10 Реле импульсное iTL16A 2НО 230В АС 110В DC A9C30812 Schneider Electric шт 4 1.11 Реле промежуточное RSB 2СО 220B переменный ток RSB2A080M7 Schneider Electric шт 4 1.12 Колодка для реле RSB1A160/RSB2A080 RSZE1S48M Schneider Electric шт 4 1.13 Скоба-держатель пластиковая RSZR215 Schneider Electric шт 4 1.14 Клеммник винтовой проходной 6мм.кв 2 точки подключения NSYTRV62 Schneider Electric шт 3 Кабельный ввод, пластик V0 UL94, IP54, +130 - 40, 16 отверстий R5HTC16 DKC DKS- 1шт Главная заземляющая шина с изоляторами, 20 подкл.680мм×40мм×4мм, мед-2 шт.. Как мне взять всю эту начинку?все отдельно?или можно одной ценой как оборудование?к примеру по коммерческой цене, если я не найду некоторые позиции по базисным ценам. |
|
|
|
13.04.2021 08:45:39
Анастасия Павлова, щит собирается на объекте или покупается готовый, собранный под ваше задание?
|
|
|
|
14.04.2021 12:41:33
murena12,Наверное, будет собираться у продавца.Заказали в ЭТМ.
|
|
|
|
14.04.2021 14:16:48
ЩМП 400х300х150 мм весит 7,1 кг без наполнения. Я бы применила расценку
ФЕРм08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг или ФЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |
|
|
|
15.04.2021 12:03:10
|
|||
|
|
18.05.2021 07:47:10
Здравствуйте, всем!Помогите расценить монтаж смотрового электролюка 0,4х0,54м и 0,5х0,54м. даже не представляю, что это такое. Нужен монтаж и стоимость электролюка
|
|
|
|
18.05.2021 09:04:12
Анастасия Павлова, может по 20 сборнику применительно как жалюзийные решетки?
|
|
|
|
18.05.2021 16:20:32
|
|||
|
|
19.05.2021 13:22:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую лучше расценку применить на замену прожектора светодиодного уличного, думала терм08-03-596-05 но она идёт с установкой кронштейнов, а кронштейны не нужны, только замена лампы
|
|
|
|
20.05.2021 10:34:46
Или тогда ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (демонтаж и обратный монтаж) |
|||
|
|
20.05.2021 12:53:02
|
|||||
|
|
05.07.2021 08:48:13
Всем, доброе утро! Подскажите,пожалуйста, адекватную расценку на обвязку пластиковой стяжкой кабеля ftp к технологичному выступу патч панели. Хочу отдельной позицией обозначить .
|
|
|
|
11.08.2021 17:29:58
Добрый вечер! Сметчики по электрическим подстанциям подскажите, пожалуйста.
Почему для ячейковых порталов ПСЛ 110Я2, ПСЛ 110Я3 и т.д. (см. вложения) при большой металлоемкости стоимость материалов в сметных сборников меньше почти в 3 раза? Это ошибка (или опечатка) составителей сборника? Или какой-то другой нюанс есть? |
|
|
|
19.08.2021 13:39:51
Уважаемые участники группы, подскажите, есть прокладка кабеля на высоте 8-15 метров, монтировать собираемся с манипулятора, как обосновать затраты заказчику? Коэффициенты на высоту слезы.
|
|
|
|
19.08.2021 20:30:12
**(ТЧ сборника м08 , пункт 1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты: 1,05 при высоте св. 2 до 8 м; 1,1 при высоте св. 8 до 15 м; )Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте. Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, следует определять дополнительно.) Все зависит от состава выполняемых Вами работ...А если это воздушная линия электропередачи - смотрим сборник 33, изучаем ТЧ и состав ресурсной части применяемой расценки и механизмы |
|||
|
|
19.08.2021 20:43:27
Думаю, что в процессе монтажа сгруппировываем все кабели и закрепляем пластиковыми стяжками (нейлоновыми неоткрывающимися стяжками), «хвосты» которых потом обрезаем. И стяжки- просто как материалы учитываются, с учетом нормы расхода в приложениях в Общим положениям ТЧ сборника. |
|||
|
|
25.08.2021 09:08:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку использовать по установке подрозетников? ТЕР
Подрозетник 68×40 мм |
|
|
|
25.08.2021 12:11:01
Анастасия Павлова, на установку подрозетника обычно не берут расценку, только материал. Но можно взять сверление отверстия под подрозетник по 46 сборнику
И если уж очень нужно, тогда попробуйте применительно ТЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене |
|
|
|
25.08.2021 13:03:29
Добрый день! Немного дополню... п.1.8.68 ФЕР08м Для раздела 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» отдел 03«Электросиловые и электроосветительные установки» табл. 08-03-591-02,05,07,09,12 учитывать дополнительно сверление отверстий под коробку для скрытой проводки. Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина.
|
|
|
|
25.08.2021 15:28:57
murena12, Евгения Сметливая,хорошо, спасибо огромное, девочки.
|
|
|
|
27.08.2021 11:02:29
Если речь идет о подборе расценок на установку распределительных устройств: щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов по монтажному сборнику 8 «Электротехнические установки», следует помнить, что все перечисленные устройства распределения и управления электрической энергией имеют общее название «Низковольтные комплектные устройства (НКУ)». Можно обратиться к ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления», рассмотреть, какие есть виды электрощитового оборудования, относимого к НКУ, признаки по которым оно классифицируется. Для определения стоимости работ по монтажу НКУ ( шкафы распределительные, шкафы ВРУ; щитки и пункты распределительные; ГРЩ; ящики вводно-учетные,шкафы учета; щитки этажные и пр.) нужно использовать расценки сборника 08м отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства». А вот для монтажа осветительных щитков есть отдельные расценки в разделе 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки». Для определения стоимости данного вида работ используем таблицу 08-03-599. Выбор расценки производится в зависимости от способа крепления щитка освещении и его веса. Вес щитка ищем в спецификации, или в паспорте или каталоге изготовителя. Крепление выполняется распорными дюбелями на стене или выполняется болтовое соединение при установке на конструкцию (пластины, рамы). Еще, если по разным причинам, например по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки выполняются на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе, то в этом случае, дополнительно к расценке на установку применяются расценки таблицы 08-03-575 «Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой». Так же важно знать, что в данных расценках не учтены затраты на подключение кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов (например, автоматических выключателей), установленных на устройствах НКУ. Поэтому их необходимо учитывать дополнительно по расценкам таблицы 08-03-574 «Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах».
|
|||
|
|
27.08.2021 12:37:19
|
|||||
|
|
27.08.2021 13:36:50
Здравствуйте! Составляю смету на электромонтажные работы, внутренние сети. Подбираю расценки на прокладку кабеля, на монтаж светильников, розеток и выключателей. На какую высоту учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материалов?
|
|
|
|
27.08.2021 13:42:56
В первую очередь, изучаем Техническую часть, раздел «Общие положения» сборника ФЕРм08 «Электротехнические установки» и находим ответы на вопросы: на какую высоту учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов? Смотрим пункты 1.8.40. , п.1.8.45. , п.1.8.47. и т.д. Но все пункты ТЧ применяем к вашему виду работ, Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх указанных выше расстояний, следует определять дополнительно. А вот затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте учитываются коэффициентами, указными в п. 1.8.3. «общих положений» применения сборника 8 «Электротехнические установки». «1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты: 1,05 при высоте св. 2 до 8 м; 1,1 при высоте св. 8 до 15 м; 1,25 при высоте св. 15 до 30 м; 1,4 при высоте св. 30 до 60 м; 1,6 при высоте св. 60 до 100 м; 1,8 при высоте св. 100 м. Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте. |
|||
|
|
27.08.2021 18:38:43
Добрый день всем! Подрядная организация, выполняющая электромонтажные работы проложила электропроводку по потолку и прямо и наискосок (по диагонали), как покороче. Правильно ли это? Как должна прокладываться проводка по потолку, стенам?
|
|
|
|
27.08.2021 18:47:37
Пункт 6.3.5.2 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации.» Так, что вполне допустимо по потолку прокладывать и наискосок, т.е. по кратчайшему пути. |
|||
|
|
27.08.2021 18:59:38
Крот Ольга, спасибо огромное, посмотрю.
Нашла СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». В указанном разделе 6.3.5 (пробежалась глазами, выхватила из текста ) есть много чего полезного. Увидела информацию и касательно кабель -канала, и по штробам, и по отверстиям, предназначенным для электроустановочных изделий, и по установке труб и коробок в арматурных каркасах. |
|
|
|
27.08.2021 19:10:25
В дополнение к своему ответу прикрепляю ссылку на СП 76.13330.2016 , думаю документ многим пригодится в работе . Надо, конечно , много времени уделять чтению и изучению нормативной литературы, правда не всегда есть время...
|
|
|
|
06.09.2021 07:56:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста по расценке ФЕРм08-02-403-01 "Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий". Расценку применила на прокладку кабеля в перекрытиях. Как мне объяснил производитель работ, кабель с помощью стальной проволоки протягивается через плиту перекрытия, но в описании работ и в ресурсах ничего об этом не сказано. У меня вопрос, кабель можно проложить в перекрытии без помощи стальной проволоки?
|
|
|
|
07.09.2021 02:41:21
|
|||||
|
|
10.09.2021 21:46:27
|
|||
|
|
10.09.2021 22:08:32
Добрый день! Есть аукционная смета на электроосвещение общежития. В ней количество подрозетников намного больше количества выключателей и розеток для скрытой проводки. В смете есть разные типы светильников. Может такое быть, что часть подрозетников используется для установки светильников? И если да, то для каких типов светильников?
|
|
|
|
27.09.2021 14:13:16
Еще раз внимательно просмотрите смету: есть в ней светильники подобного типа? Как правильно монтировать светильники различных типов можно посмотреть в интернете. |
|||
|
|
28.09.2021 06:37:03
|
|
|
|
01.12.2021 07:38:31
Всем, добрый день! Подрядчик принес смету на электромонтажные работы. В ней к расходу кабель-канала учтено 2%. Согласно Приложения 8.4 ТЕРм8 "Электротехнические установки" на кабель-канал не предусмотрена норма отхода, только на пластмассовые трубы. И в ГСЭН-2020 также. Интересно, почему так?
|
|
|
|
01.12.2021 15:55:19
Попробуйте все-таки выяснить это у Подрядчика, а, если он не сможет обосновать эти 2 %, то смело исключайте их из сметы. |
|
|
|
02.12.2021 10:12:48
|
||||
|
|
|||