Добрый день! Доказываю Подрядчику, проверяя смету по ОПС, что расценка ФЕРм10-08-002-06 «Конструкция для установки извещателя» применяется только в случае изготовления и установки нестандартного крепежного элемента извещателя, на что так же указывает состав ресурсной части расценки, применяемое оборудование и материалы, что эта работа не относится к монтажному комплекту заводского изготовления. Расходимся во мнениях ...
Система ОПС
Система ОПС, Установка извещателя
07.04.2021 12:42:19
|
|
|
|
02.07.2021 08:53:51
Галина Деряза, Добрый день!
Думаю, что вы правы. Описания работ в расценке нет. Но, если рассмотреть ресурсную часть расценки, то мы увидим ресурсы: «Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)», «Патроны для строительно-монтажного пистолета», «Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм», «Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3x58,5 мм». Ведь это явно не пригодится для держателя извещателя заводской установки. Здесь явно подразумевается изготовление, монтаж со сваркой. Да и затраты труда рабочих -0,35 чел-часа, явно много для крепления простого держателя. На фото показываю, как Подрядчики крепили извещатели на заводском крепеже на стене. Явно без сварки |
|
|
|
05.09.2021 22:12:49
Ольга Стрекоза, согласна, такой датчик крепится на 2 шурупа-самореза к стене, иногда даже без сверления отверстий, смотря какой материал стен или перегородок. Какая уж тут конструкция.. ..А датчик беспроводной, на батарейке-аккумуляторе наверное.
|
||||
|
|
|||