Всем, здравствуйте. Готовлю смету на устройство кровли в Леруа Мерлен. Подскажите, пожалуйста, как мне учесть работу по устройству люка дымоудаления и зенитных фонарей.
Люк дымоудаления и зенитных фонарей расценка в смете
Люк дымоудаления и зенитных фонарей расценка в смете
24.05.2021 13:15:31
|
|
|
|
24.05.2021 13:29:31
Анастасия Павлова, зенитные фонари по 09-03-023-01(02) Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 10 м2 (до 20 м2)
|
|
|
|
24.05.2021 13:30:25
|
|||
|
|
24.05.2021 15:01:36
murena12,На кровле
|
|
|
|
24.05.2021 15:02:02
|
|||
|
|
24.05.2021 15:39:10
Анастасия Павлова, кровля наплавляемая или скатная, люк стальной? Автоматика к нему есть? Ссылку на изделие можете дать?
|
|
|
|
24.05.2021 19:39:55
|
|||
|
|
24.05.2021 22:06:07
Добрый день! Мы применяли расценку из сборника ФЕР09. Строительные металлические конструкции, Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ, таблица ФЕР09-04-003 Монтаж люка противопожарного, расценка ФЕР09-04-003-01 «Монтаж люка противопожарного» (применительно), с заменой нужных ресурсов. И , в зависимости от конструкции люка дымоудаления, еще брали расценку на обрамление : ФЕР09-01-002-04 «Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов». Это на устройство, а уже все остальное- расцениваем то, что у вас есть. по спецификации.. |
|||
|
|
25.05.2021 07:51:50
Галина Деряза,Здравствуйте.Хорошо, спасибо за расценку.
|
||||
|
|
|||