Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли применять расценку на измерения звукового давления из ПНР вентиляции 3 сборник. или экологического 11 сборник. ? И на сколько вообще для системы СОУЭ это применимо??? Если расценки брали из 10 монтажника.
Измерение по звуковому давлению
Измерение по звуковому давлению
05.02.2021 17:29:38
|
|
|
|
05.02.2021 17:31:52
Вы хотите мягкое соединить с квадратным
|
|
|
|
05.02.2021 17:32:50
Я этого не хочу, просто Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисовал.
|
|
|
|
05.02.2021 17:33:52
|
|||
|
|
05.02.2021 17:37:23
В проекте все это расписано (зона, уровень шума, акустика и пр.), и не берут такие расценки абы как. На моей памяти их несколько раз брали применительно, но только при проведении специсследований/спецпроверки помещений и оборудования, все это было связано с соблюдением гостайны и в т.ч. делались расчёты по пассивной защите ("шуманет" применяли и пр.). |
|||
|
|
05.02.2021 17:39:16
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Но при приемке бывает что уровень оказывается меньше, особенно в работающем цеху. |
|||||
|
|
05.02.2021 17:44:13
а там заказчик требует все что захочет, меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но заказчик не верит расчетам, кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать, в этой же программе. |
|||
|
|
05.02.2021 17:45:04
|
|||||
|
|
05.02.2021 17:47:19
|
|||
|
|
05.02.2021 17:48:01
В последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
|
|
|
|
05.02.2021 17:48:50
|
|||
|
|
05.02.2021 17:49:47
хотя ФЕРп03-02-095-01 по составу работ и применяемому при этом оборудованию вполне подходит. Только 40% регулировки нужно убрать из нее. и коэф. по ОП п.1.3.11 0,3 применить... первичные испытания он должен был при монтаже выполнить, если по м10 монтаж оповещателей брал... |
|||
|
|
05.02.2021 17:50:30
согласна, что много кривого и выдуманного. но программу ПНР нарисовали и протокол тоже. Технадзор все согласовал. Поэтому ищу варианты правильно отклонить. или же расценку уменьшить коэф. или еще что-то предложить.
|
|
|
|
05.02.2021 17:51:12
|
|||
|
|
05.02.2021 17:53:14
Вероника Хромова, расценку я вам назвал. коэффициенты тоже... 0,3*0,6 = 0,18
157,18 * 0,18 = 28,29 в базе, примерно 1000 рублей в текущих получится, что вполне адекватно пройти с шумомером по помещениям и написать акты... |
|
|
|
05.02.2021 17:54:48
Лебедев Станислав, работаю я в ТСН. за 1000 рублей пройти да адекватно. но у меня хотя в одном случает 800 тыс в другом 5 лямов. и все из-за кучи громкоговорителей. около 300.
|
|
|
|
05.02.2021 17:55:01
а 40% убрать это к чему относиться?
|
|
|
|
05.02.2021 17:55:13
|
|||
|
|
05.02.2021 17:55:50
Регулировка - 40% ее не будет. оповещатели не регулируются. остается 40% измерения, 10% подготовительные работы (это программу пнр писали и приборы готовили) и 10% заключительные работы (составление актов). 0,3 - коэф. на повторные испытания. у вас все работы идентичные. еще на подготовительные и заключительные работы можно коэф. 0,8 применить. как на работы вхолостую, и остается итоговый коэф. 0,168 |
|||||
|
|
05.02.2021 17:56:15
забыл добавить, объем считаем не по количеству оповещателей, а по количеству наиболее удаленных от них помещений.
|
|
|
|
05.02.2021 17:56:59
|
|||
|
|
05.02.2021 17:57:44
|
|||||
|
|